过载保护器件都是接在线路中的,那么是不是因为电机在过载时发热热量被传到了线中,才使保护器件动作?

发布时间:2024-11-05 14:55 发布:上海旅游网

问题描述:

依照goldair先生的说法,电机过载会引起功率增大,从而产生热量,保护器动作.
那么我如果用足够粗的线,即使你电机功率增大,也不会产生热量啊

现在不防将问题具体化,就 热继电器 与 空气断路器 这两个都能过载保护的器件而言

问题解答:

空气断路器 与 热继电器保护动作原理一样;
为什么叫热继电器?
因为内部有电阻元件与双金属片组合,如果过电流,电阻元件发热大,双金属片弯曲增大,拨动触点动作。
现在还有电子式,用电子器件通过互感器检测电流。

楼主说的用足够粗的线,可是过载保护器件内部结构你能改变吗,过载保护器本身就是一种热敏材料,流过不同电流时发热不同,和你使用什么线有什么关系呢?

电机过载引起电流升高,过载保护器中的阻值不变的情况下,电流升高引起功率增大,产生热量,保护器动作。

你是电气工作人员吗?你的理解有误,保护元件检测的是电流而不是热量。

用足够粗的线也不行,因为你的线是主回路,热继电器是断的是控制回路。

楼上说的湿热继电器吧,还有电流继电器等

热点新闻