问题描述:
不是说线路接地后20M以外电位近似为零?
假如中性点接地,线路接地后20M以外电位都近似为零啦??假如接地点与电源个几十米米!
电流是如何回到电源形成回路呢???(比如一线一地的时候)
还有家里电器的外壳可以和避雷器的接地共用?如果打雷是不是有危险?
但在变压器那里不都是联在一起的吗?
PE线与N线是相通的。为何还要区分?
电流经过火线——电器——零线形成回路。但是我们摸零线的时候为何没电啊!????
假如人与地绝缘,但在人身上接一棵60万公里长的电线人会??因为60万公里需要2S啊!假设电阻为0,电压在末端还是380V
问题解答:
(1)是 在20米以外不会产生跨步电压,电源接地只是电流单纯的流入大地,而不是形成回路。电器接地,避雷器的接地,变压器的中性点接地,都是避免漏电和被雷电击中后对人和建筑物产生破坏,其作用都是为了让电流流入大地起到保护作用。如果电器漏电到外壳电流就回通过地线流入大地,使得漏电保护器动作,跳闸,从而起到保护的作用,PE和N是在总漏电保护器之前相连,不能在漏电保护器之后相连,那样回N线通过PE线流入大地,从而引起漏电保护器动作,你摸零线没电是因为你的身体没有零线接地的电阻低,身体有电阻加身体接地不良,你的电阻高于零线接地电阻所以回路电流不流经你的身体到大地,380V是指相线与相线之间的电压,如果单 一支对地的话还是220V,如果一条60万公里的电线接到你身体上,如果没有形成回路的话,电压是不变的,一旦形成回路,电线本身和用电器都会产生一定的压降,
PE线是接地线,发生事故是够能够快速将漏电电流导入大地
N是零线。是变压器中性点引出的,与火线一起作用于负载形成回路。