一套变压器用直流电阻测试仪是上海佳特的型号是JT610

发布时间:2024-05-15 14:46 发布:上海旅游网

问题描述:

有一套变压器用直流电阻测试仪是上海佳特型号是JT610
今天在测试一台干式变压器的高压侧直流电阻时因为在做变比时的电压线没有切断就把夹子线夹上了,当时还没有接通试验仪的电源,在发现没有拆除电压线后就把电压线(380V)拆除后测量,结果出来的结果一直是3,4豪欧,
估计是内部测量回路没有预防“大”电压所致
后来打开设备查看内部发现里面有两组并联用的电阻一组电阻为2欧姆,另一组为很大。电阻色标是黄,白,金黄,金黄。
估计是此处已经损坏
现请教各位专家此情况怎样处理
急盼回路

问题解答:

先测量下电阻值,不有万用表吗。
可能是电阻断线