可控硅控制220V线路的开断,220V系统合闸时,线路上有电流,但可控硅没导通

发布时间:2024-05-10 08:06 发布:上海旅游网

问题描述:

单相的线路 ,用可控硅当开关,控制器控制可控硅的导通和截止
可控硅处在截止状态是,线路的断路器合闸瞬间时,改可控硅控制的回路上有电流,大概一秒后就没了,电流表上显示合闸瞬间,电流表的指针有转动,在某个值停留了一秒差不多的时间。之后就没了,线路就处在断开状态。这是怎么回事啊 控制器没控制可控硅导通该回路上应该没电的 能帮我解释一下吗 是可控硅问题还是控制器有问题 还其他问题
是可控硅下面 接有大电容大电感 不是前面 可控硅就是控制下面的电容电感 的开关

问题解答:

控制器有问题 ,误触发。
解决:
1.简单的办法,待可控硅的控制回路稳定后,再给可控硅的主回路上电。
2.根本办法,仔细研究一下控制器的问题,解决误触发问题。

用示波器看一下可控硅在的控制电路在合闸的瞬间有没有信号 还要看 你的可控硅前端有没有大电容 大电感~~合闸电容冲放电 电流表上也会有电流的

那就是比较的奇怪了~~应该不是干扰的问题~~

可控硅出来之后是直流电,由于电容对直流电相当于开路,所以当然没有电流流过啦.刚刚开始的电流只是电容的充电电流.

应该是触发电路的问题。
可以先去掉触发电路,上电,看看还动作不。
控制开关,应该很简单的。