请教一个自耦减压起动的问题

发布时间:2024-05-15 02:28 发布:上海旅游网

问题描述:

厂子里做的自耦柜子,出厂检验的时候都是先把封星接触器的封星点去掉,然后再检验,看看接触器动作是否正确,没有问题的话再把封星点接上。不然就不能试验,因为只要一按起动按钮,电源的空开就跳了。我试了确实是这样。电路应该是没有问题,因为这么多年了,厂里一直是这么做的。我把自耦变压器的封星点用线直接连起来,然后在一次侧加上电,二次侧正常输出,(我试的是一台22KW的自耦,一次侧用卡表卡了一下有3A左右的电流)空开也不跳。我就是不知道,为什么通过接触器就跳闸呢?没有道理啊?!
问一下rbt183:
如果说封星点接触器的三组触点吸合不同步,那么我觉着是不是这样:1、假设一组触点先吸合,这时自耦变压器只有一组线圈带电,不能形成电流回路,自耦变压器不工作;2、假设是只有2组触点先吸合,这时自耦变压器的两组线圈平分电源的线电压,电源是380V,那么变压器一组线圈上的电压是190V,这时线圈中的电流应该比220V电压下小。
我的想法是如果封星点接触器的触点吸合不同步,这是产生的冲击电流比吸合同步时的冲击电流小。不知道对不对?

“2、尽管是不带负载试验,大功率的自耦变压器挂在线路中,会使送电瞬间产生冲击电流,一旦这个电流超出断路器瞬断动作值,断路器必然脱扣;”
对于这一条,试验之前我就想到,所以我先把自耦的星点手动封起来,然后直接通过空开给自耦电源,这时空开不跳,我在问题中也有交代。
rbt183有QQ吗?我想仔细跟你聊聊,以后有问题还得向你请教。

图纸:
https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/guoliangxiu/pic/item/fe8b1e2b25dc55215243c112.jpg

问题解答:

1、出厂检验是不带负载进行试验,通常不会准备十几~上百KW设备的不同保护等级的电源,一般只用小电流负荷(如10A、20A)即可,楼主说的空开可能就是小规格的;
2、尽管是不带负载试验,大功率的自耦变压器挂在线路中,会使送电瞬间产生冲击电流,一旦这个电流超出断路器瞬断动作值,断路器必然脱扣;
3、拆掉自耦变压器封星点,相当于线路不带自耦变压器,避免电流冲击;
4、楼主提到的22KW设备,上述冲击电流较小,因而不一定造成断路器脱扣,你测得3A左右电流尽管不一定准确但也证明了这一点;
5、【最后】,如果是通过接触器封星点就会造成脱扣,而直接连通则不造成脱扣,说明接触器的3组触点接通时刻不同步,瞬间三相不平衡引起的电流冲击过大因此使小断路器脱扣(正常使用时,上级电源断路器至少大于50A或63A,完全可以承受冲击)。
注:楼主讲的是“电源空开”而非控制柜的“进线断路器”,以上分析是在这个前提下才成立的,即:假设“电源空开”<<“进线断路器”。
另外,封星点只是接入了自耦变压器,并非将电源短路,【zyf8524 - 江湖少侠 七级】的说法有误。
【补充】:
1、暂态过程分析,我自己向来头大,换个思路,用试验判断;
2、主电路有KM1、KM2、KM3,分别是运行、启动、封星点接触器,其中KM2与KM3都是在启动过程中工作、启动结束后退出;
3、试着改动控制电路,使KM3比KM2提前0.5秒吸合,其它联锁功能不变;
4、这样,就好比KM3已经替你(预先)连接了星点,应该不会再现故障;
5、如果故障依旧,那就是电路问题了。
理论上真是不好分析,但感觉接触器封星点造成的冲击总是会大些(很乱…%¥…#),只好辛苦楼主做个试验啦,呵呵(懒人的思路)。

楼主有可能把简单的问题复杂化了,个人认为是星接接触器的问题,或者是线路的问题,假如运行接触器和启动接触器搞反了就会出现短路跳闸的现象。就算象rbt183说的“封星点接触器的三组触点吸合不同步”也不会出现电源的空开就跳了的问题。
再检查一下线路吧,估计问题还是在线路上。

通过接触器封星点实际上是把自耦变压器的三相输出电压短路,一送电当然就跳闸。

发电路图看看。