380V总功率是54KW的照明线路请问电流是多少?需要多少平方铜蕊电线?怎么算出来?计算公式\选线依据是什么?

发布时间:2024-05-18 15:45 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

采用三相四线制供电,应该把54KW平均分配到每一相上,即每相负荷为54/3=18KW。
如果照明设备全部工作,则每相电流为:18000/220=81.8A
以上计算是按照纯阻性负载(白炽灯)计算的。如果采用其它类型的光源,特别是带镇流器的灯具,需要考虑功率因数的影响,对计算结果做适当的放大就可以了。
如楼上所说,“铜芯的选用应该查表,或者背口诀,而不是计算。”查表得到:25平方铜芯线安全载流量为:单芯146A、双芯123A,建议采用。如果线路很长,还要核算末端电压降能否满足需要。

54000W/380V=142A

铜芯的选用应该查表,或者背口诀,而不是计算。
142A的电流一般用50-70平方毫米的。
具体用50平米毫米还是用70平方毫米,跟线路的敷设方式有关,这个都可以查表的。

54*2=108A
选25^2的铜蕊电线,二五/三五,四三界,指铝线,然而铜线升级算,二十五平方的铜线就是35*3=105A,实际手册上25平方铜线允许通过的最大电流是117A。