网吧的电气线路

发布时间:2024-05-09 05:44 发布:上海旅游网

问题描述:

网吧里共有40台电脑。理论上每台的功率按照300瓦计算,就是12千瓦,我采用了6平方的线,可以长期使用吗?同时网吧里有一台三相空调,最大功率6千瓦,电脑和空调是共接在一个电源上,请问是否对空调造成影响?

问题解答:

勉强可以使用:三相电源上面平均每相火线13台电脑,也就是一共18KW负荷平均加载在三相火线上面,而每相的功率就是6KW,也可以认为是1平方电线承受1KW,而铜线每平方承受的电流是5A,所以说勉强可以使用,估计空调的启动不会对电脑有影响,但是不能再增加负荷了,建议最好用10平方铜线就绝对没有影响了(如果外面的电线够大,线路不是很长,如果外面的电线不够大,线路很长,就算你里面用100平方的铜线也没用)。

电线太细了,你起码要用10平方以上的线,因为各设备启动电流也很大的,建议你换上16平方的地埋线最好。

要注意布电脑线时三相负载平衡,就没问题