我单位用电属于大工业用电,单位也有发电厂,为什么用电网的无功多而用本单位电厂的无功少?

发布时间:2024-05-04 00:10 发布:上海旅游网

问题描述:

我单位用电属于大工业用电,每天用电量在35万左右,单位也有发电厂每天发电24万到26万之间,同时需要用电网8万度左右,但是吸收电网无功9万左右,利率在0.7,而每天用本单位无功量只在3万左右,利率0.98,为什么?用电网的电已加电容柜补偿无功.我还不明白为什么用电网的无功多而用本单位电厂的无功少?而且相差太大,竟是一倍多。

问题解答:

我不知道你的电厂是不是并网运行,如果是并网运行,则功率因数是一个数值,不会出现二个数的;
如果你的电厂属于不并网运行,则通过切换,说明这是二个独立的系统;当你使用系统电能时,负荷的自然功率因数比较低,就造成了从网上用无功的情况,即吸收电网无功9万左右,利率在0.7;当你使用本单位自发电时,发电机能够发无功,补偿负荷所需要的无功,则功率因数就比较高了。

电容柜容量不足补偿你单位消耗的无功,你厂肯定是有大量电动机和变压器,你们的发电机又要多发电,力率较大,无功带得少有功发得多,所以需要电网补充无功。可以反过来,让你们的发电机少发有功多带无功,就可以减少电网无功消耗,但那样你们的电费就要增加。所以你们是损电网利自己。

这个问题是由于自备电厂的运行参数调整失当造成。
仅从所提供这些数据分析,从电网吸收无功应在4万以内,就是说,从电网多吸收了5万以上的无功电量。这部分电量,理应由自备电厂提供。由于自备电厂调整失策,提供的无功电力仅为3万,致使无功电力提供的太少了,使得自备电厂力率高达0.98,用电设备所需的无功电力不能从自备电厂和电容器组补偿获得,只好从电网上来补充。 (自备电厂提供的力率达到0.98,也着实有些高了,为了安全运行,建议不要在此状况下长期运行。)
自备电厂提供的有功电量为25万,应该提供无功电量在12.5万,现在只提供了3万,缺口高达9.5万。如果自备电厂再提供了这9.5万无功电量,就是说,电厂提供了12.5+5=17.5万的无功电量之后,单位从网上吸收的电力负荷力率将提高到0.85以上。并且可以省掉电容补偿柜――如果本单位动力线路设计分布合理,比较集中(建议不要省掉电容器补偿柜,以增加发电机的出力,达到合理、高效运行)。
具体情况还要调查单位实际负荷的力率状况(最好是在未投入电容器组,以排除电容器组的影响),来具体计算无功电力的需量。
单位需要无功电量=9+3=12万,再加上电容器组补偿的无功电量(预计在5.5万),总计应为17.5万。实际需要从网上吸收的无功电量约为4万,那么本电厂需要提供的无功电量应为13.5万。这时,不需要投入电容器组进行无功补偿。(不过,这时影响了发电机的出力,建议不要这么做。)