避雷网柱主筋与圈梁钢筋焊接与利用圈梁钢筋均压环敷设有什么区别呀?

问题解答:

“避雷网柱主筋与圈梁钢筋焊接”的意思是:连接了屋面避雷网的柱子的主筋应与该建筑基础的地圈梁钢筋连接,作用是保证屋面防雷接地的良好。
“利用圈梁钢筋均压环敷设”的意思是:把建筑每层的圈梁钢筋焊接形成电气通路,再与柱子的主筋相连,作用是防止侧击雷的发生。建筑电气规范规定,高于30米的建筑,从7层开始,每三层应做均压环敷设。

主要区别是顶层使用的避雷材料,他们的共同点都是与柱筋相连。 避雷网,钢筋(带支持卡)明敷,压环(扁钢暗敷)。
楼主来个最佳 谢谢

1、避雷网柱主筋与圈梁钢筋焊接用于“基础内的圈梁”与引下主筋焊接。

2、利用圈梁钢筋均压环:只用于高层建筑的均压环敷设。