关于星三角起动辅助控制线路

发布时间:2024-11-06 00:20 发布:上海旅游网

问题描述:

我看到个星三角起动柜辅助控制线路电源线是接在三相电源的其中两根上,辅助控制线路中的接触器KM的额定电压为220V.
问题是三相电的线电压应该是380V,那么KM的额定电压应该用380V的吧?
或者辅助控制线路的电源应另接220V交流电?
请高人帮忙解答

问题解答:

进线是三相四线的电源吧。如果接触器是220的且没有损坏,那就说明接的肯定是一根火线一根零线。如果接两根火线,除非用变压器变成220的,不过这么做不经济,也不太可能。

那是肯定的380对380,220对220.不然肯定会烧KM线圈

如果接触器是380V的就是接两根不同的火线,如果接触器是220V的就是接任意一根火线,线圈的另一端接零线就可以了。