装有继电器和接触器大功率负载的控制线路工作时市电突然停电?

发布时间:2024-05-09 12:34 发布:上海旅游网

问题描述:

请问现在要换发电机的电,请现在线路是通路还是断路,要是通路如何防止电弧?

问题解答:

你好,在市电突然停电后有继电器或接触器控制的设备因为接触器线圈失电而断开了,就算再来电后也不会自动启动(除非线路中有“短时停电自动启动”的线路)
但是最好还是断开所有分闸和设备电源开关后,再合上总闸,再逐一合上各分闸,再启动负荷设备,确保万无一失。

作为最基本的失电保护,一般的用电设备都是有的,除非你的设备是有其它特殊要求.具体要看你的图纸了.

是断路,这时你要用发电机发电使用,必须要把各分闸通通断开,再把主电源开关打开,再一一打开所需要的分闸.
有时间可以QQ聊,大家交个朋友啊,306865189

如果是不间断电源的话,建议使用在线式不间断电源,再加上发电机,当停电时,先接入不间断电源供电,它的接入时间一般很短,只有几毫秒左右,然后再启运发电机投入运行,这样大部分电器都不会间断工作了,大型公共场所都是这样的,特别是照明和计算机部分的电路.
至于开关切换电路,一般都会设计有逻辑与机械互锁的电路和装置,两个电源的开关不可能同时接通的,所以不用但心产生电弧的问题.