aosmith漏电开关在打开同线路的循环泵开关时出现跳闸

发布时间:2024-05-10 12:27 发布:上海旅游网

问题描述:

新房里为Aosmith电热水器和格兰富循环泵单独安排了一条线路,大概两个月前刚开始都插上插座使用时没有热水器漏电开关跳闸现象,最近几日出现插上循环泵插座后,一开循环泵就出现旁边热水器漏电开关的跳闸,该线路总漏电开关不出现跳闸现象,循环泵也能使用,如果单独插上电热水器开关也没有任何问题,使用正常。循环泵派人维修,不能解释具体原因,建议我从另一条线路插座接拖线板,让我很是郁闷,如果这样就要从外面弄个明线进放置热水器的地方,因为是新装修房很是不甘心,希望能解决使用原插座导致热水器漏电开关跳闸的问题,不用另外排线。谢谢!
补充说明一下,Aosmith电热水器漏电开关是合成在插座上的,没办法更换,插座上面标示:16A 220V,漏电动作电流:6mA,

我写错了,是合成在插头上的。

我仔细查看了我的两个插电热水器和循环泵的插座,都是按照左零右火的原则,地线也是对的,因为电线颜色很清楚.然后查看接线处很牢固,为了保险,拆了重装,问题似乎解决了,不跳闸了,结果设置好循环泵定时后,到达开启时间再次出现跳闸,目前的情况是时而跳闸时而不跳闸,难弄呀,如果从我的电源箱再拉线单独供电循环泵是最好的,可是线管里已经没法再拉线了,曾经因为其他原因试过。如果从外面拉线就成了明线,而且楼上楼下,拉明线也很不方便。

电热水器插座在前,循环泵的在后,本来想换一换插,结果发现两个插座不一样,同样是三相插座,热水器的插不进循环泵的哪个插座,插座对于热水器插头来说小了。关于插座使用时间,因为是新装修房,所以也就使用了3个月而已,插座是SIMENS的,关于电线线路,虽说是穿管,但是电线拉不动,上次我因为其他原因想加线,让给我装修的人弄也加不进去。

问题解答:

Aosmith电热水器漏电开关是合成在插座上的????应该是插头吧??估计是水泵漏电,水泵漏电漏电后由水路传到热水器,而引起热水器漏电保护,虽然有点说不通,但是客观上是存在的,建议把水泵与接地线可靠连接后再试试,因为漏电动作电流:6mA,一般的水泵是达不到这个要求的。
如果真的是“Aosmith电热水器漏电开关是合成在插座上的”那么就绝对是水泵漏电了,你可以在插座的接线桩上再接一个插座供水泵使用,因为漏电动作电流:6mA,而水泵的一般漏电电流小于15mA就已经很不错了。

你去看看循环泵的插座是不是接错了。有可能你把循环泵的零线接在地线上了,或者电热水器的零线接在地线上了。还有严格按照左零右火接线的原则,不然也会有这种原因。

还有一法:从模数箱用电源线从总漏电上桩接两根线到你的循环泵的空气断路器,把火线接在断路器上,把零线接到泵的零线上.就是单独供电.把先前的连线拆掉.如果你怕触电,就是在泵的断路器前面在接一个漏电的.就是不知你的模数箱里能否再装一个三位的漏电保护器,其实如果有多路灯的断路器把它们并一路好了,拆掉三个让漏电保护住在里面.这样就安全了.懂我的意思了吧:就是把模数箱里的进户线一分为二,在模数箱里一路单独到泵,零线也要拉出来,跟去泵的那根零线接起来.
补充:电热水器和循环泵是一路的啊?要不地线不要装了?把零线也当成火线用,并用一路地线当零线?不是不可以也可以.就是用的时候把电源给拔了可以不?你考虑考虑.其实如果你是穿管的你可以试着拉拉看,能不能拉动?如果能拉出一根线的同时再系上二根线,不是就有两路了吗?问题是如果你是穿管而且做得好应该没问题?
还有一法就是如果能拉动,把它的线径放大,用绝缘好一点的线代替以前的线.

还有就是把循环泵插在后面的插座,让电热水器插在末端试试.就是把它们对调一下.对先试试这个吧.不行再看上面的方案.
还有就是你的电热水器敏感度太高,才6mA就要动作,也太好了.不是以前不跳的吗?这样把两插座换了再说,如果不跳了就去买好的装上,我们也不能排除插座用久了难免质量问题所引起.插座就其它的用来先试试.
不能解决我们再想办法,如果你有好办法解决了告诉我们,因为我们也是边学边看边学共同进步.
就不信不能解决这个问题了.

你的漏电开关的电流是多大,很可能是是电压低电流增大而跳闸。如果不是这个原因,你可以把这个漏电开关换成小空气开关(因为前面有漏电开关)

热点新闻