输电线路杆塔明细表里的工频电阻主要是指什么的?

发布时间:2024-11-05 12:14 发布:上海旅游网

问题描述:

哪位给我一个详细的解释好吗,谢谢

问题解答:

当流过工频电流时所表现的电阻值。

防雷接地装置的工频接地电阻,通常应根据落雷时的反击条件来确定。当与其他接地共用一个接地装置时,接地电阻应取其中所要求的最小值。各种防雷接地装置的工频接地电阻值规定如下:
(1)变电所室外单独装设的避雷针,其工频接地电阻一般不大于10欧。在高土壤电阻率地区,若能满足不反击的条件,该值可适当增大,或者将防雷接地与主接地网连接。
(2)变电所构架上装设的避雷针,其工频接地电阻不宜超过10欧。满足这一要求有困难时,该接地装置可与主接地网连接。
(3)电力线路架空避雷线的工频接地电阻,可为10~30欧,随土壤电阻率而定。
(4)单独装设的防雷装置,其工频接地电阻不大于10欧。
(5)烟囱、水塔等的避雷针,其工频接地电阻不大于30欧。
(6)架空引入线瓷瓶铁脚的工频接地电阻不大于20欧。
对于上述(1)、(2)两项,当将防雷接地与主接地网连接时,其地下连接点至35千伏及以下设备与主接地网地下连接点的距离,沿接地体的长度不得小于15米。

简单的说就是接地电阻,懂了吗

热点新闻