由于雷电过大,线路雷电流传到变电所10KV系统后,PT总是爆炸

发布时间:2024-05-14 19:26 发布:上海旅游网

问题描述:

安装消谐器后,有一定的效果,但是当雷电很大时仍然出现爆炸现象,请问有没有是别的原因或者就是谐震,但若是谐震线路上该如何防范,或者变电所内该如何解决这一问题?谢谢
安装的消谐器是南京创迪的LXQ(D)II型的非线性电阻,装设在中性点上。发生的可能是铁磁谐震,线路上安装了避雷器,高压开关柜上也安装了避雷器。地理环境是黄土高原,土壤偏干燥,缺水。
已经换过各种压变了,不可能是压变的问题,再有就是线路在各种山路上,空气对流,雷电很普遍,安装避雷针是不起多大作用的,而且谐震已多次出现过,每次通过倒换PT解决了。

问题解答:

1,首先出现这个问题后,要在附近多安装避雷针了,总不能老换PT吧.
2,"谐震",我认为就谈不上,有的时候找不出问题后,就喜欢把问题说的复杂话,一个小小变电所,整的跟个"科学院"似的,不要老搞那些谁也弄不了的东西.
3,重要还要检查压互, 的好坏. 至少:空载电流,直组,介损,要做出试验结果来. 此外也不太清楚是什么样的压互,充油的? 绝缘树脂的? 充油的里面的油做过色谱分析吗? 绝缘树脂的有些在厂家制作的时候,工艺不行,里面会存在小气泡的, 长时间运行的话,温度变高,它自己就会有变型、鼓肚的现象。而且这个做试验还发现不了,只能平时注意观察。
4,还有有一个可能,你们那里的接地网不行了,接地电阻大的话,一切接地装置都不可靠的。

胡言乱语,请勿见笑。