10KV线路微机保护硬件简要设计

发布时间:2024-05-10 13:56 发布:上海旅游网

问题描述:

150字以上,200字以内

问题解答:

短路点以上的三级开关速断全动作了,说明你们的保护很健全,也都发挥了作用,没有问题;问题是没有选择性,是由于保护整定中没有顾及“级差”,才使保护没有了选择性;
但“上级配电所距离我配电所只有800 米,且全线电缆”,电缆的阻抗非常小,使二地(三地)的短路电流几乎一样,也就是当你10kv电容柜中的互感器爆炸引起短路时,短路点的短路电流也几乎就是10KV配电所母线的短路电流,也几乎就是上级10KV配电所母线的短路电流,这个电流会同时达到三个开关的电流整断定值,使三级开关几乎“同时”动作;
按书本理论计算电流整定值是不可能躲开的,你可以从时限上进行分级,就是速断值也加一个小的时限,达到三级保护的选择性;我估计你还是用传统的电磁式保护,电磁式保护的时限误差比较大,想作到选择性很难,大部分人在“不出事”上下功夫,即抓设备元件的质量,加大巡视检查力度,有问题立即停电检修;
如果方便,建议你将保护改为微机综保装置,这种装置反映速度快,精度高,通过电流定值和时间定值的双重控制,实现分级保护是没有问题的。