2000W用2.5平方的线行不?7650W用40A的线路够用不?

发布时间:2024-05-06 00:29 发布:上海旅游网

问题描述:

1,2000W用2.5平方的线行不?
2,7650W用40A的线路够用不?
3,2.5平方的线配多少A的空开比较合适?

问题解答:

配线时1).与铝材料还是铜材料有关,
2).与工作的连续时间有关,
3).与环境温度有关。
1.2000/220=9.1A. 9.1/2.5=3.6A/mm^2 至小得4平方毫米的线.
2.7650/220=34.7A. 34.7/2.5=13.9A/mm^2.40A的线路够用(有些大)
3. 2至10A都可以。