关于农户家庭电线线路故障的问题

发布时间:2024-05-14 04:29 发布:上海旅游网

问题描述:

我在家里安了一个电灯泡,灯泡的接线是在吊扇的调速器的进线上接的,一个火线,一个零线,电灯开关是接在火线上的,安上灯泡已经亮了,之后我卸下灯泡用电笔测试灯头里的灯芯的时候,不知道怎么了灯头突然啪的一声,闪了一下火光。我再安上电灯的时候就不亮了,用电笔测试,火线亮,零线不亮。拆下线后再接上开关,就变成了火线零线都亮,这时打开调速器吊扇也没有反映了,别的电器和插座都正常,很着急,不知是怎么了,如何解决,急需大伙的帮助,谢谢了!

2.接在插座进线前的灯泡可以正常工作,为何插座不行,电笔测试,一个孔亮,另外一个不亮,可是插上电器没反映,电线是很粗的铜线,刚刚换的没几天,这是怎么了呢?谢谢了!
家里有个32安6000V的漏电断路器,为何在瞬间短路的情况下短路器没有动作,这种型号的断路器对于老线路有没有安全保障.家里功率最大的电器就是一个浴霸了,大概3000v.

问题解答:

很明显你第一次用电笔测灯头时“突然啪的一声,闪了一下火光”是由于电笔把火线和零线短路了,用电笔测火线才会亮,测零线是不会亮的。
“拆下线后再接上开关,就变成了火线零线都亮”说明零线坏了。
“接在插座进线前的灯泡可以正常工作”说明你的插座坏了啊,换个插座试试。(找个好的灯泡接在插座上,如果不亮就说明插座坏了)

补充:瞬间短路时断路器是不会有动作的,本来家庭电网都不稳定,比如功率稍大点的电器启动时都会产生较大的电流,要是一有点干扰就跳闸那就没法用电了,就是说你的断路器有抗瞬间过载能力.
断路器的选择要看你家用电高峰时功率多大,个人觉得6000W的并不算大.看看你的断路器使用说明就知道了.另外功率大的电器最好单独接线以免意外.

卸下灯泡用电笔测试灯头里的灯芯的时候火线与零线短路了。火线亮,零线不亮。拆下线后再接上开关,就变成了火线零线都亮是零线开路了就是短路时烧断了。这时打开调速器吊扇也没有反映了,别的电器和插座都正常,就检查电扇与电灯的共用零线接线头是否烧断开路了。32安6000V的漏电断路器在瞬间短路的情况下短路器不动作,要空气开关才有过载,短路等保护功能。

很简单------零线断路。 查找有没有保险?把总闸拉断以后,从调速器那里找到零线以后,一直往后推理。就可以了。

应该是你在测灯芯的时候用电笔把灯芯和灯口短路了,造成插座里的零线烧断了,你打开检查一下。还有我估计你的风扇不是烧了就是也有线路烧断了,至于断路器为什么没跳,我想是选的太大了,而线路又非常细。象你这样的用10安就行。

仔细查吧!有短路的地方!注意安全!不行找电工!

当你用电笔测试时造成打火,我估计零线被烧断,仔细检查一下线束吧