1 环网供电的实现
1 环网供电的实施原则

把两条线路组成一条手拉手环网,对每条线路进行分段设置控制开关,线路的连接点设置联络开关,利用设备的延时进行停电区间的负荷转换。当供电线路的某一区发生故障时,配电系统具备自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电能力,从而达到缩小停电范围和减少用户停电时间、提高对用户供电可靠性的目的。

(1)线路选择和设计首先应当具备互带能力。

(2)通过实施线路分段原则,缩小个别用户或线路故障带来的整体停电,通过合理的线路分段数量和设置合理分段点,使用户享有尽可能高的供电可靠性。

(3)干线的分段原则:①负荷均等原则;②线路长度均等原则;③用户数量均等原则中符合具体应用条件的原则执行。

(4)选择设备具备满足当线路故障时,能自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电功能。

(5)选择设备应当满足配电网自动化升级的要求,从而能够实现配电网设备运行工况的远方监视和监测及与系统配合完成网络重构和负荷转带等功能。

(6)负荷较重的分支线路尽量布置分段分支开关,以保证隔离分支故障,保证主干线畅通。

(7)联络开关按合理的位置布置。

2环网供电的技术特点

(1)具备就地保护功能:

从配网技术发展的角度看,随着电网改造逐步实现无油化、绝缘化,一年内线路故障发生的几率相对较少,由此提出了配电自动化设备与系统的配合采用了这样一种设想,即利用设备的智能化功能,就地保护将故障隔离,利用系统的集中管理功能完成负荷转移、优化等高级功能,从而大大提高了设备利用率,并从技术层面避免了10kV复杂配电网络依赖集中保护而带来的供电不可靠,顺应了当今技术发展采用就地保护的趋势。在这里提及的环网供电,即可利用具有智能化故障查寻、就地隔离功能的故障搜查控制器FDR进行就地保护,并隔离故障。其就地保护功能包含了时限顺送/逆送功能:时限投入、时限锁定、瞬时加压锁定、两侧电源锁定。

(2)不依赖于通信来完成事故时的处理:

将故障的快速实时处理功能下放到现场设备就地处理,避免了配电网中因过度依赖通信完成故障处理可能造成的配电网供电大面积停电。

(3)对配电网能达到多层次的阶梯管理:

杆上设备全力完成线路正常监控和故障快速处理功能,后台系统权利完成对配电网经济运行和实现整个配电网的计算机管理,使配电网达到一个多层次的管理阶梯。

(4)能满足配电网络经济运行的要求:

配电网络将会根据应用需求进行网络重组、负荷转带等功能,配电自动化开关将需要频繁操作倒负荷,从而使整个配电网络合理经济的运行。

(5)可利用调度监视系统,结合断路器从重合闸到再次分闸的实际及开关设定的延时时间,计算出对应故障区段,可迅速通知人员检修,大大缩短了故障恢复时间。

3 环网供电的应用原理

环网供电设备的工作原理是基于电压-延时方式.对于分段点位置的开关,在正常工作时开关为常闭状态。当线路因停电或故障失压时,所有的开关都打开。在第一次重合后,根据控制器设计的延时设置,线路分段一级一级的投入,直至投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁。当所内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电、故障区间通过闭锁而隔离。

对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,延时时间整定值为故障侧线路完成对故障确定并闭锁的时间。在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。

环行网供电一般配网的高一级电网。为了实现N-1原则提高可靠性。