问题描述:

请问如果对两条6KV线路核相,但一路是由35KV变6KV,另一路是由10KV变6KV,结果是相位都不对(角度也都相差在30度以上),这是什么原因???

问题解答:

二台变压器的联接组别有差异。

联接组别不同或这两条线根本没并网.