UPS发出异响,Modena断网是什么原因?

发布时间:2024-05-16 18:07 发布:上海旅游网

问题描述:

凌晨电压不稳,UPS不断发出滴滴声,这是正常的,但是有时UPS光发出一种貌似闸刀切换的卡卡声,这是属于电压反复情况下UPS的正常反应吗?另外,我插Modena的插板是从UPS上接出,但在电压不稳时Modena不断电但断网是什么原因?难道说电话线内部电压还和市电电压有关?
另:如果是Modena的电源对电压稳定要求太高的问题,是否换个路由器就好了?

问题解答:

你的UPS属于后备式UPS,也就是说市电正常时是用市电直接供电,市电不正常且超出UPS设定值时则切换为内部电池供电,在电压不稳时UPS会出现频繁切换,这是正常的.所以市电不正常或者UPS切换时间过长都可能会引起所带的设备出现一些问题,比如你说的MODEM断网.不管你换MODEM还是换路由都必须满足它的工作电压要比UPS设定正常电压宽,比如UPS认为正常的市电电压是180V-240V,那么该设备要能在这个电压范围内正常工作,因为此时设备用的就是市电.另外还要在UPS切换引起的短暂断电时能正常工作.还有一种办法是更换为在线式UPS,这种UPS不管外面电压怎么变输出的始终是220V,但价格要高点.

热点新闻