自藕降压启动不能全速运行

发布时间:2024-05-12 08:25 发布:上海旅游网

问题描述:

45KW电机自藕降压启动,现在的故障是 可以低压启动 但是不能全速运行,按下启动按钮后降压启动,主接触器就是不吸合。时间继电器是好的别的元件没有查,

问题解答:

1、可以先主接触器线圈及二次线的接法等,是不是完好,,包括与别的有联锁的常闭或常开是不是正常动作。如果没有问题那就进行下步
2、检查时间继电器是不是好的,当然包括输出是不是有信号。
3、其中还有一个重要的地方就是热继电器的电流是不是调好,如里太小起不动,因为起动时可能导致它已动作但没有及时复位。而在这之前可以没有发现,

时间继电器还带个中间继电器你没查(用来扩展触电)。
还有看自藕器中性点短接接触器有没有释放,若释放了查主接触器,若没有查中间继电器。

如果时间继电器是好的,检查时间继电器的输出点通不通,单独检查主接触器能不能动作等等。

检查自锁部分的接点和主接触器线圈。

热点新闻