自耦降压启动

发布时间:2024-05-11 18:44 发布:上海旅游网

问题描述:

50KW 电机,自耦降压启动,选用多大变压器!

问题解答:

50KW 电机,自耦降压启动,选用多大变压器!
自耦变压器降压启动、频敏变阻器降压启动。50KW电机原则上选用50KW启动器。如果是频繁启动选用60KW启动器。在设计启动器时已经设计好各档启动电流。所以不毕过大的选择。

50KW 电机,自耦降压启动时,电压有65%的抽头,选用变压器大约125KVA.

降压启动自耦变压器一般都是根据电机功率选配一样的,如果过于频繁启动应选择大一级的,而且间隔时间不能太短。如果想要更好的可以选择软启动器。