很奇怪的线路漏电问题,悬赏100分

发布时间:2024-05-19 11:19 发布:上海旅游网

问题描述:

描述比较长,请您细心看:
故障现象是这样的:卫生间的洗浴设施,太阳能的那种。洗浴用的单柄混水器带电,混水器连接太阳能的热水管是使用的铝塑管,连接自来水的一端通过一段10厘米左右的铝塑管和镀锌金属管的自来水管道相连接。没有测量这段的水电阻有多大!混水器连接喷头的软管也是金属的那种。当用手拿着连接混水器的金属软管靠近自来水管时,就会有很大的火花出现,火花的大小要比那种用火石的打火机打出来的火花大两三倍,我来回的蹭了十几下以后,金属软管感觉有明显的升温,当两者碰到一起的时候,手上明显感觉的到有震动的感觉,就像电焊机的那种声音,打火后还会出现粘连现象,就像电焊条那样。
最终找到了故障点:是固定混水器的自攻丝进入墙内可能和线路发生什么造成的,将螺丝向外拧出一圈后,打火的现象就消失了。
但是令人不解的是,如果螺丝和墙内的暗线短路的话,混水器上面应该有220V的电压,但是此处却测量不到,手碰上去也没有感觉。我没有使用测电笔测量,而是使用数字万用表的交流电压档,用手捏住一只表笔的金属端,另一表笔去碰触混水器的金属外壳,排除接触不良的可能,没有侧到电压。因为是比较老的楼房,家中没有接地线,所以不能对地测量,只能使用此法。
进入家中的控制开关是断路器,也不出现跳闸的现象,其他线路都正常。
希望有资深的电工专家能帮我分析这是为什么?在什么条件下能出现这样的情况?
如果我说的不明白,可以再补充!
如果答案很详细我再追加50分表示感谢!
用万用表10A档也测不出电流来。
补充二楼答复:如果人脚底绝缘的话,那么我用电压档测量,一只表笔接到自来水管上面,另一支表笔接混水器也没有电压?自来水管应该能起到地线的作用吧?
谢谢大家的回复:这件事情关乎洗浴时的安全,我必须要搞明白。不过不是我自己家的,是我给客户维修时遇到的,虽然问题解决了,但我弄不明白为什么会这样,大家的回复还不太准确,后来我又去拍了照片,可能看了照片大家就清楚了。但是我不知道在哪里可以上传照片啊?

问题解答:

就二个字你家的电路漏电了!空开(断路器)只对电路的过载和短路起保护。对于漏电是不能起作用的。有二个很简单的方法能证明我的说法。一你去装个漏电保护器去试一下保证你上去就跳。二是你拿根长一点电线接在了混水器上然后把那线拿到远一点的地方去用测电笔去试一下。基本会亮。或有电压(注意那路电线的负载一定要开。建议你换电线)

原因。就以220V电压为例。一般有三根线分为一相线(火线)。一中性线(零线)。一保护线(保护接地线)。你家没有接地线那就不说了。就说说相线和中性线吧。电压又称为电位差。就是说相线对中性线有220V的电位差。因为在现在的输送电网中变压器的中性点(也称为零点)基本上是直接接在大地上的(以Y型为例)。出来的线被称为中性线或零线。也就说相线(火线)同样对大地有220V的电位差。所以以你描述可以肯定的说你那自攻丝正好打在你的相线(火线)上。且卫生间又是潮湿的地方。混水器的金属软管和镀锌金属管的电阻远远小于你家里墙面电阻。因为在并联电路中。电阻越大它流过的电流就小。反之就大。也就是说金属软管和镀锌金属管在相处时就好比有负载工作时的相线(火线)碰相线(火线)如果你有兴趣的话你可以去这样的试一下把你家里的电灯开关拆了开灯时用电线直接碰一下。看看它会不会冒火花。以下我来回复你的不解

但是令人不解的是,如果螺丝和墙内的暗线短路的话,混水器上面应该有220V的电压,但是此处却测量不到,手碰上去也没有感觉?我没有使用测电笔测量,而是使用数字万用表的交流电压档,用手捏住一只表笔的金属端,另一表笔去碰触混水器的金属外壳,排除接触不良的可能,没有侧到电压。因为是比较老的楼房,家中没有接地线,所以不能对地测量,只能使用此法。
进入家中的控制开关是断路器,也不出现跳闸的现象,其他线路都正常。

对于电阻负载来说,没有电流就没有电压,有电流就一定有电压。你说你连电压都测不出来你能测出电流来吗?我可以肯定的说你在测电压时你的那一路电线一定没有负载。所以你测不出来。第二个原因就是你那地方已经成了等电位体。也就是说在你测电压的地方已没有 多大的电位差所以测不出了。至于你手摸上去没有感觉。有二个原因第一你穿的鞋帮你一下。第二也是主要的。人的电阻大约为1700欧姆。而金属软管和镀锌金属管远远小于你人体的电阻。从某种意义来说金属软管或镀锌金属管从中起了接地线的作用。

补充二楼答复:如果人脚底绝缘的话,那么我用电压档测量,一只表笔接到自来水管上面,另一支表笔接混水器也没有电压?自来水管应该能起到地线的作用吧?

你说把一根相线(火线)中间剪断然后分别接在你说的自来水管上面和混水器上。你说它们有电压吗?

漏电,一般的空气开关是不会跳的,因为没有达到跳闸的电流值。如果单纯想通过安装漏电开关来防止漏电也没有问题,漏电开关是利用来回的电流不平衡来工作的,怕的是你一安装漏电开关,马上就跳闸,你的线路一直有漏电问题。如果不解决是无法工作的!至于你说的电压,一种是你绝缘了(穿的皮鞋,胶鞋正好绝缘),一种是你站的地方也有电压,两点的电压差太小。所以你根本不能测出电压来!正常的火线你只要站在木头上用手接触(只接触一个火线)绝对没问题,用万用表来测量电压、电流也是完全没有意义的,这就是你的问题所在!

既然两者之间已经能产生冒火的短路现象,那么这混水器和自来水管之间肯定有电压存在。
难道你的万用表会存在问题。。。(交流档、直流档?)
其他的楼上的都说了,不再重复。

很简单的事情干嘛说的那么复杂 很简单 三楼说的对 应该安装漏点保护 现在楼主主要的问题在于那个螺丝 建议你把螺丝重新拧进去 用万用表测量螺丝和零线 螺丝和火线 因为找到根本原因以后才懂得怎么回事 楼主所说的电火花 一般都是地线和地线 接触不好造成的 地线接触不好特点--打火 发热 注意安全

