室内低压电器线路的导线截面因如何确定

发布时间:2024-05-18 14:55 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

应按低压配电系统的额定电压、电力负荷、敷设环境及其与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。
(1)按照敷设方式、环境温度及使用条件确定导体的截面,其额定载流量不应小于预期负荷的最大汁算电流;
(2)线路电压损失不应超过允许值;
(3)导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线的最小截面不应小于表8.4.2的规定。
(4)电线、电缆导体截面应按本章第8.6节的有关规定进行校验;
(5)固定敷设的硬导体应能承受预期短路电流的电动机械应力。

导体的选择

8.4.1 电线、电缆应按低压配电系统的额定电压、电力负荷、敷设环境及其与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。

8.4.2 电线、电缆导体截面的选择应符合下列要求:

8.4.3 配电线路有下列情况之一时,应采用铜芯电线或电缆:

(1)特等建筑(具有重大纪念、历史或国际意义的各类建筑)。
(2)重要的公共建筑和居住建筑。
(3)重要的资料室(包括档案室、书库等),重要的库房。
(4)影剧院等人员聚集较多的场所。
(5)连接于移动设备或敷设于剧烈震动的场所。
(6)特别潮湿场所和对铝材质有严重腐蚀性的场所。
(7)易燃、易爆的场所。
(8)有特殊规定的其他场所。

8.4.4 用于长期连续负荷的电线、电缆,其截面应按电力负荷的计算电流及其他的规定条件选择。

各种常用的电线、电缆的长期连续负荷额定载流量,应以国家指定有关部门公布的数值为准。

8.4.5 电线、电缆的载流量,应按以下不同的基准条件乘以不同的校正系数。

8.4.5.1 各种类型的电线、电缆敷设于空气中(或土壤中)的连续载流量仅从发热特性方面(非经济方面)考虑,是在给定的基准条件下确定的,当实际敷设条件不同于基准条件时,应对载流量表中的载流量数据进行校正。表8.4.5.1—1和表8.4.5.1—2分别给出了在空气中和土壤中的校正系数值。

电线、电缆线芯的长期允许最高工作温度和短路时的允许最高温度见表8.4.5.1—3。

8.4.5.2 电线、电缆穿管敷设于空气中载流量的校正系数,见表8.4.5.2。

8.4.5.3 实际土壤热阻系数不同于基准条件下热阻系数时,应对载流量进行校正,不同土壤热阻时载流量校正系数见表8.4.5.3。

8.4.5.4 电缆敷设于支撑架上,由于多根电缆的相互热的影响,载流量应乘以校正系数,其值见表8.4.5.4。

8.4.5.5 电缆成束敷设于托架、托盘或塑料框槽中载流量的校正系数与电缆排列层数,每根电缆的负荷状况及同时工作系数等有关,表8.4.5.5提供的0.6/1kV及以下电缆成束敷设时的载流量校正系数,仅为参考值。对重要配电线路尚应根据实际敷设情况进行试验或计算。

8.4.5.6 电缆平行敷设于土壤中,对直埋的三芯电缆或三个单芯电缆组,在同时通以额定负荷时所引起的载流量校正值见表8.4.5.6。

8.4.5.7 当电缆敷设于PVC或PE管道内直埋地时,其载流量可取同样电缆直埋地的82%。

三芯电缆或三个单芯电缆组平行置于管道组内时,在同时通以额定负荷时,其载流量下降的校正系数见表8.4.5.7。

8.4.5.8 电缆直埋土壤中,不同基准埋地深度时,载流量的校正系数见表8.4.5.8。

8.4.6 配电线路沿不同环境条件敷设时,电线、电缆的载流量应按最不利的环境条件确定。当该条件的线路段不超过5m(穿过道路时可为1Om),则应按整条线路一般环境条件确定载流量,同时也可以考虑对最不利于载流量的环境条件的线路段采取有利于增加载流量的措施(如采取强制冷却或采用土壤热阻系数小的回填土埋设电缆等)。

8.4.7 0.6/1kV及以下电线、电缆在空气中敷设,短时工作制运行时,连续负荷额定载流量应给予校正。

8.4.7.1 短时工作制负荷电流按下式计算:

8.4.7.2 短时过负荷运行电流按下式计算:

8.4.8 用于断续工作制的电力负荷,电压级不超过0.6/1kV级的电线、电缆敷设于空气中时,连续负荷额定载流量应予校正。

断续负荷周期负荷运行时的载流量可按下式计算:

8.4.9 对于电压级不超过0.6/1kV的电线、电缆短路电流计算由下式给出:

8.4.10 单相回路中的中性线应与相线等截面。

8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面;采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。

8.4.12 靠近有抗电磁干扰要求的设备及设施的线路或自身有防外界电磁干扰要求的线路,应采用绝缘导线穿金属管或金属屏蔽线槽敷设,或采用金属屏蔽结构的电缆。

8.4.13 室内明敷的电缆,宜采用裸铠装电缆;当敷设于无机械损伤及无鼠害的场所,允许采用非铠装电缆。

8.4.14 沿高层或大型民用建筑的电缆沟道、隧道、夹层、竖井、室内桥架和吊顶敷设的电缆,其绝缘或护套应具有非延燃性。

8.4.15 在有腐蚀性介质的室内明敷电缆,应视介质的性质采用塑料外护层电缆或其他防腐型电缆。

8.4.16 沿建筑物外面和敞露的天棚下等非延燃结构明敷电缆时,应采用具有防水及防老化外护层的电缆。

8.4.17 直埋电缆应采用具有防腐外护层的铠装电缆。

8.4.18 为减少相零回路阻抗,提高保护装置灵敏度及抑制高电位引入等,可采用零线屏蔽式电缆。

8.4.19 若采用单芯导线作固定装置的PEN干线时,其截面对铜材不应小于10mm2,对铝材不应小于16mm2。

当用多芯电缆的线芯作PEN线时,其最小截面可为4mm2。

8.4.20 当PE线所用材质与相线相同时,按热稳定要求,截面不应小于本规范第14.6.2.1款的数值。

8.4.21 PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面亦不应小于本规范第14.6.2.1款的数值。