空气开关线路装反了是否会造成线路烧毁

发布时间:2024-05-19 01:48 发布:上海旅游网

问题描述:

空气开关线路装反了是否会造成线路烧毁

我用的是6000W即热式电热水器 使用的是4平方铜芯线 直接连电箱空气开关
但是我电箱的空气开关是16A的 我就换成了32A的 接线我搞不清楚就按照原来16A的直接接上去了 分不清楚那条是火线那条是零线 刚刚开始使用电热水器的时候没有问题 过了两天使用过程中突然碰的一声 跳闸了 拆开电箱闻到一股烧焦的味道 发现空气保护开关输出电路的位置已经被烧焦了 两根线路烧糊了 沾在一起导致短路 跳闸 这样的原因是因为使用4平方的铜芯线不对 还是空气开关的线路接错了 空气开关上面的输入位置:N 我不知道是什么意思 我就按照原来的接 应该没有问题的 请各位指点 是什么原因导致电线过热引起短路的呢?
也有这个可能 但是导致短路和线路压没有压紧有什么关系啊 实在不明白 工作时导致发热是肯定的 能发热到融化绝缘胶皮 我觉得好象和压没有压紧没有什么关系啊

问题解答:

1、接反不是短路的主要原因;
2、N表示是220V的零线;
3、线径是直接导致发热短路的主要原因;如果是单股铜芯线每平方毫米的正常负载电流是5-7A,你6000W的加热设备是27A左右。也就是说你的线材必须是单股铜芯线才够。另外市场上标注4平方的线最多是国标线的3平方左右,还要注意是不是多股线。

1、你的电热器是6000W,(对于家用电器来说)功率太大,4平方铜芯线理论上是刚好够,但没有余量,非常危险,起码要使用6平方以上的铜线芯。

2、空开按原来的接,应该不会错(除非原来就接错了)。你这样,L端接火线,N端接零线,还有一个带符号的是接地。

3、对于大功率电器来说,你即使接线正确,线径选对了,也还要注意接头处,一定要拧紧(锁紧)!!!

6000W,220V,电流是27A多,4平方铜芯线勉强可以,空气开关的线路也没有接错,N位置是零线位置,原因可能是你在接线的时候线没有压紧,工作时导致发热。
线路压没有压紧很重要的,而且没有压紧而造成的接触不良产生的热量是很大的,足以使铜线发红,你可以检查一下开关的压接点,如果发黑、烧蚀就是没有压紧的原因了。

空气开关线路装反了是会造成线路烧毁,还会引起短路等情况一般情况下两线空开是不分N和L线。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

一般情况下两线空开是不分N和L线的~~N线表示零线~~~你的热水器功率有点大空开负载大电线过热短路有可能是接触不良产生的~~这种情况一般都出现在线路接头的地方~~反正我家里的空开就没分过L线和N线嘿嘿~~