各位最好能留下联系方法,我都郁闷好长时间了。"/>

请教一个自耦减压起动的问题

发布时间:2024-05-12 05:14 发布:上海旅游网

问题描述:

厂子里做的自耦柜子,出厂检验的时候都是先把封星接触器的封星点去掉,然后再检验,看看接触器动作是否正确,没有问题的话再把封星点接上。不然就不能试验,因为只要一按起动按钮,电源的空开就跳了。我试了确实是这样。电路应该是没有问题,因为这么多年了,厂里一直是这么做的。我把自耦变压器的封星点用线直接连起来,然后在一次侧加上电,二次侧正常输出,(我试的是一台22KW的自耦,一次侧用卡表卡了一下有3A左右的电流)空开也不跳。我就是不知道,为什么通过接触器就跳闸呢?没有道理啊?!
这是图纸:http://hi.baidu.com/guoliangxiu/album/item/fe8b1e2b25dc55215243c112.html
各位最好能留下联系方法,我都郁闷好长时间了。

问题解答:

是没有道理?你也不用郁闷。
直接连接不跳,通过接触器也是不跳的;如果通过接触器跳了,那么通过直接连接的也跳。
这没有什么奇怪的:你大概只是以为电动机启动时才有启动的大电流,其实不然,大多数负载在送电时都有瞬间的大电流问题,如纯电阻类、电容器类负载等等,包括变压器类。
变压器类的负载在加电的瞬间,其励磁电流可以达到其额定电流的8倍左右甚至更大,但不是每一次都是这样大,其原因很复杂。
你用接触器启动时,跳闸;但是你多试几次,应该是有时跳,有时不跳——从严格意义上来说,没有任何两次加电时的电源、负载情况完全相同。
这与你直接连接没有必然联系(当然,直接连接与接触器连接在送电瞬间肯定会有所不同)。
我是从道理上来分析的:你的图我看了,没有大的问题,也沿用了好多年了。
既然不是图纸问题,那以上我分析的就是一种可能性。
我的电话13701292820.

你卡的三安电流是变压器的空载电流,你考虑激磁电流了么?还有22KW变压器用的接触器肯定也不小,那几个接触器线圈的激磁电流有多大你计算过吗?这两个冲击电流或许会比你的空气开关的瞬时脱扣电流大,或者处在临近状态。加上接触器的激磁电流就跳,不加就不跳。

说的不清楚如果有电路图的话发到我邮箱我分析一下,干了十来年电工好象还没见过这种现象

直接封星接触器吸和相当于短路,你加上电动机再试吧。原因自耦减压变压器内阻太小

可能性你的封星接触器不是最先闭合,或是你的空开参数不对,整定短延时没有躲过启动冲击电流

接触器启动时间不同会跳闸。启动时属于三相电在短路状态,如同时接触还好点,稍有一相慢点电流则就大了,空开会跳闸。线连起来不会有接触器瞬间接触那样的电流所以不会跳。我也遇到类似事情。只要%65、%80接好了就把封星点去掉试吧。另外自耦变压器功率小也容易跳闸,功率大点好一点。