三相异步电动机自锁控制线路中,若自锁常开触头错接成常闭触头会发生什么现象

发布时间:2024-11-08 03:10 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

常开和常闭关是相反,接在常开的触头上才能保证你的电机工作正常。如果接常闭上,接触器不停的跳,啪啪啪~~~~~,
--------------------------------------------------------------------------------------
楼下的 quit12300
懂就是懂,不懂就是不懂
不要给别人错误的答案,怎么可能一通电就工作且不停呢?
如果是接在常闭上的,也就是说在接触器的开关电路中,常闭触头与点动式开头是并联的关联,也就是说未触动开关的情况下电路就是通路了,但是接触器工作后常闭关变为断路接触器停止工作的,周而复始,也就是啪啪啪....
如果不信你试一下

这样的话,电路会一通电就动作,只有当按下停止按扭时才会断开,这时电路失去开关作用。如果是接在常闭上的,也就是说在接触器的开关电路中,常闭触头与点动式开头是并联的关联,也就是说未触动开关的情况下电路就是通路了,但是接触器工作后常闭关变为断路接触器停止工作的,周而复始,也就是啪啪啪....
如果不信你试一下

控制电路一通电,接触器不停的跳。啪啪啪~~~~~,呵
按住开关不动,就不跳了,此时接触器处于可以通过电流,吸合状态

这样的话,电路会一通电就动作,只有当按下停止按扭时才会断开,这时电路失去开关作用。

会短路,或不启动,要看是怎么错的