线路接法、总开关选择、地线不接行吗?

发布时间:2024-05-12 18:10 发布:上海旅游网

问题描述:

我准备把前几年买的一套房子,进行单间分隔对外出租,(隔断六间)可是电费不好平分,打算每间都安上一个电表,是从配电盒里的照明线路上扯出的主线(插座也可以),原先的空气保护开关(或用插座漏电保护开关)做总开关,这两种开关用哪种好些??我想问一下每户的电表都不在接任何开关了,直接入户接照明、插座(插座没有接地线) 可以吗?对电表有影响吗?存在很大的安全隐患吗???当人触电时能否安全跳闸??? 楼房的照明电的空气开关与插座的空气开关哪个带漏电保护器,用哪个做总开关更安全??? 没接地线是不是安全隐患很大??
希望专业电工能帮我详细解答一下,小弟非常感谢。

问题解答:

空气开关应该只有一个,并不区分照明电和插座。楼主提到的应该是从一个空开里拉出俩路线,一路照明,一路用于插座。

每个出租房配一个35A的空开,总闸用65A的带漏电保护器的空开。如果楼主现有的空开太小,建议换个大的;没装漏电保护器的,买个30mA,0.1S动作的漏电保护器。

接地是很有必要,不接地,即时设备漏电,漏电保护器也不会动作,只靠人碰上的瞬间才断开,不利于安全保护。

出租房如果想分户计量电量,就要每一户安装一块电度表,如果方便最好把电度表安装在一起,然后在分到每一户。这样管理上很方便。要是很麻烦就要每一户的房间内安装一块,如果怕窃电行为,可以装箱安装。但是每一户必须有一个带漏电保护的开关,一定要有断路器。毕竟安全是第一。你说的地线是PE线吧,他是起到用电器外壳保护接地的作用。对计量无任何影响。可以共用。

我是电工我告诉你可以只加一个总的漏电保护开关作漏电保护用,没必要一间屋一个,况且如果每块表一个开关就会有人偷电用了.

小弟不按电表?你就等着找麻烦吧。我建议你还是按上的好。把房子住给人家住,就要负责任,安全第一。租给人家的话,按正常的生活来讲,都要拥有大容量的电器,而且是6间房子,这样的话,即使就现状来讲按上了电表和闸门开关,因容量太大的原因,现有的开关马上会跳闸,还有电压下降的原因,不可能满足顾客。把现有的配电盒(分电盘)的引线,也就是从电线杆子拉过来的到配电盒的电缆线,要换一个适应的规格电缆,最安全。记住一定要配地线。小老弟,为了赚钱,投点资本谁都疼啊。