问题描述:

我这里是一家西餐厅。有15个节能灯(功率大约500),吸油烟机(功率大约200w),两个点炸炉(功率大约2*2500w=5000w),四个小冰柜(功率大约4*250=1000w),一台汉堡机(功率2000w),还有两台空调,微波炉,电磁炉,电饭煲。总的功率加起来应该有15000w左右。安装的铜线是这样的。照明的是2.5平米,插座的是4平米,外接电线是16平米,电是从街道外的高压线直接接过来的。
问题1,我用40的保险丝老是断掉,我换了铜线上去,不知道会不会有危险?
问题2,还有我厨房里是这样的,两个炸炉功率5000w和汉堡机2000w还有微波炉油烟机都是连接到一条4平米的电线,这样危险吗?如果危险,我应该怎么做才好呢?谢谢。
我希望有公式列出来看下。谢谢你们再补充或修改下吧。

问题解答:

1. 铜线做保险丝起不到保护作用,肯定有危险,建议不要用保险丝,
2总的功率15000W总电流差不多70A,你用16平方的铜线能通过的电流是90-100A足够了,要增加用电设备另当别论
3.7000W的电流是32A,4平方的铜线能通过的电流是30-45A,再增加设备就有危险了,建议你换更大的铜线较为安全,或是你再放路4平方的线到厨房让两个炸炉功率5000w用
4进户线上安装80A空开就很方便了,以防线路过载,引起火灾. 在负荷较大的线路也要加空开
保证没错

1.铜线做保险丝起不到保护作用,肯定有危险
建议:15000W总电流差不多70A,你可以用两根40A的保险丝就有80A了
2.7000W的电流是32A,4平方的铜线能通过的电流是30-45A,再增加设备就有危险了,建议你换更大的铜线较为安全.

另处你的外线是16平方的铝线能通过的电流是70A,你现在的电流也差不到70A了,建议你用25平方的铝线

还有你的外线是不是真的直接接到高压线上了

总的功率加起来应该有15000w左右。你用40的保险丝是没有用的。要70A以上的。
我建议你,你再放路4平方的线到厨房让两个炸炉功率5000w用。
你不要用保险丝了。你总开关用80A的空气开关。分三路线,
第1路有15个节能灯(功率大约500),用5A的空开
第2路两个点炸炉(功率大约2*2500w=5000w),用25A的空开
第3路四个小冰柜(功率大约4*250=1000w),一台汉堡机(功率2000w),还有两台空调,微波炉,电磁炉,电饭煲。用40A的空开。
你就按我的做。不能用铜线代替保险丝。你也不能只用一条4平方的线承受不了的。