有下面一些问题,哪位朋友帮忙解答一下。
1,试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?
2,自锁控制线路在长期工作吼可能出现失去自锁作用,试分析产生的原因是什么?
3,交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V的电源上会产生什么后果?反之,若接触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何?
4,在主回路中,熔断器和热继电器热元件可否少用一只或两只?熔断器和热继电器两者可否只采用其中一种就可起到短路和过载保护作用?为什么?

就这么多,请帮忙做个详细的解答,老师要看的打分儿的,谢谢各位。

问题解答:

1,点动是直接控制接触器,是个常开的开关(具体叫什么开关我记不得了)控制接触器,按下去就闭合,松开就断开;自锁是常开控制接触器,回路电源为常闭开关,点常开接触器吸合,点常闭回路失电,接触器断开.
2,常开,常闭开关坏掉,接触器线圈上的弹簧坏掉,接触器触头磨损严重.
3,第一种直接线圈烧坏,第二种应该是不会吸合,或者吸合不到位.
4,不能.因为熔断器是安在断路器上端的,只能起到过流(超过它的额定值)或者短路保护。而热继电器是安在接触器下面,负载上面的。它主要是保护负载的过流或者短路,两者的重点保护对象不一样。
不知道回答得正确不正确,不过参考一下也不错的哈。我新手,做这行刚满一年时间。