问题描述:

请教高手:10KV两路进线(分列运行)进到高压侧进线柜,这里有一台备自投,经变压器变压后出线到低压侧,低压侧开关柜也有一个备自投(采低压侧电压380V)分列运行.请问:高低压侧的备自投动作时间应该怎么设,高压先动作再低压动作吗?可以设成一样的吗?对变压器会有影响吗?

问题解答:

高压先动作,低压侧再动作,不可以设成一样,设成一样对变压器有影响,最好避开浪涌电流,带负荷合阀你是知道的.

高压先动作,低压后动作。也就是高压先自投,如果高压自投失败,低压才自投;高压自投成功,则低压不动作(自投)。