"只要供电线路允许三相异步电动机直接启动,我们就可采用直接启动的方法来启动电动"判断题

发布时间:2024-05-16 09:26 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

错了,电机直接起动不仅与供电线有关,还与变压器的容量,机械的承受能力有关. 电机的直接起动对电机没有伤害,当变压器容量与机械强度允许时优先选择直接起动!

具体标准见下.

通用用电设备配电设计规范 (GB 50055-93)
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压(也即变压器的输出线路)应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3.制造厂对电动机的起动方式无非凡规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。

一个简单的经验公式供各位参考:
起动电流/额定电流≤(3 电源总容量/起动电动机容量)/4
满足这个条件可以采用直接启动。

错了

错了,直接启动不仅影响线路,也会对电机本身有害

是否能直接启动电机还需要看电机的容量,一般使用来看,超过11KW的电机都需要采取降压等各种方法来启动了,但是实际中也有到18.5KW的仍然是直接启动

错了