1、生活给水引入管与污水排出管的管外壁的水品净距不宜小于1.0m,引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或阀门井,水表井,引入管的拐弯处应设支敦。
2、当穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上不净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m,并充填不透水的弹性材料。
3、穿越地下室外墙处应预埋柔性或刚性防水套管,套管与管壁之间应做可靠的防渗堵漏。当建筑物沉陷量较大或抗震要求较高而又采用刚性防水套管时,在外墙两侧的管道上应设柔性接头。

生活给水引入管与污水排出管的管外壁的水品净距不宜小于1.0m,引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或阀门井,水表井,引入管的拐弯处应设支敦,当穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上不净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m,并充填不透水的弹性材料;穿越地下室外墙处应预埋柔性或刚性防水套管,套管与管壁之间应做可靠的防渗堵漏(参见02S404)。当建筑物沉陷量较大或抗震要求较高而又采用刚性防水套管时,在外墙两侧的管道上应设柔性接头。
至于你说的排水,就没什么了吧,就直接接到化粪池或者检查井或者隔油池了,看你的排水的性质了~~!写的累死我了