问题描述:
插座线路接到漏保上只要一接上用电器就跳闸(就插个充电器也跳闸)但是接到空开就不会跳闸~到底是什么原因导致的?火线零线和地线都没接错!!
问题解答:
L火,N零,E地.如果没接错的话就是线路漏电造成的.
原因只有零线与地线接错了,否则不会这样,仔细检查一下吧。同时还要检查墙里插座接线是否存在问题。
将零线地线换一下就解决了,空气开关不跳是因为漏电保护器线圈有大于等于30毫安就会跳,空气开关只有在过载和断路的情况下才会动作。
打开插座,调一下N零线和E地线就好了