问题描述:

家里新装的线路,有两个空气开关,一个放在客厅,一个在厨房。可是在客厅里打开电视,厨房的空开会跳。把电视换到卧室,又全部正常。用吊扇也出现同样的问题,更奇怪的是,用1000W的取暖器试验又没有问题,检查线路也全部正常,请高人指教!

问题解答:

要么是客气开关自身质量有问题,要么是电源线或某个电器存在漏电现象。

空气开关跳闸原因有2个:
1、负载过重;
2、漏电;

你用1000w的取暖器试没问题且在其它房间放电视也没问题,说明排除负载过重(电视功率最多几百瓦),
可以肯定是漏电引起的。
很有可能是新装修的墙面潮湿引起的。

是不是带漏电保护的开关,开关各控一个回路吗?是的话就是你把两个开关后的零线接在一起了,分开即可。