零线断开了。测电笔测的线路中火线零线都带电是因为零线断开电流通过灯丝过来的。检查接头。从漏电保护器下检查。如果两项都带电即漏电保护器坏。零线不带电再从一楼检查,如果两项都带电则一楼到漏电保护器之 间的线路或接头坏。以此类推向上检查。

不是短路的原因,是零线断了,如果短路的话会引起总开关跳闸的,你测的零线的电压是感应电压,主要是检查每个灯和开关的接头处是不是有松动的地方,墙内的线一般是不会断的

你说错了,6盏灯应该是并联的。你把声控开关的输出线短路一下,看灯亮不亮。如果灯亮了,就是声控开关有问题。如果还不亮,就是供电线路有问题,你得查从供电源头到声控开关这段的零线是不是断了。不能单纯以线路的火线零线是否带电来判断,因为声控开关已经产生了二级控制线路,灯具的线路如果是用零线作为声控开关控制的话,两根线都带电是正常的。

零线断,用测电笔测零线亮与下部分零线不亮可找到其中断线处。正常线路零线在测电时测电笔不亮。

是零线断了