关于备自投中过流闭锁的一个问题,非常感谢!!!

发布时间:2024-05-22 08:00 发布:上海旅游网

问题描述:

在单母线分段接线方式中,如果一段进线过流保护动作跳闸,二段进线一切正常,是否会因为过流闭锁而闭锁母联备自投?
(我只知道过流闭锁会闭锁进线,不复位不能再次合闸,不知道母联是否会被闭锁。。。)
小弟是新人,没什么分,谢谢大家了!!!

问题解答:

这要看设计思路:如果闭锁肯定不能和母联;如果没有闭锁,母联合一次,如合到故障上,后加速动作母联跳闸。另一段的工作进线仅作为母联合闸的一个闭锁条件,一旦一个进线已经跳闸,这个条件就不必要了。

会的 否则会扩大事故