问题描述:
比如,两个200米的单相电源线,隔一段距离接上一个灯口(没有开关控制),把5个100W灯泡都安好以后,在投入正式使用前,我用万用表电阻档量是否有短路的情况时,用数字万用表最小量程(有响声的那个)量到了数字,但是不发响声,数字是030左右,这样情况是短路吗?
问题解答:
这个不是短路,是灯泡的电阻。不知道你的灯泡是并联还是串联的。
通电时可串联一只灯泡,测量这只灯泡的电压如低于电源电压就没短路
大于50欧就不出响,
不短路