家里停电 线路出现问题咨询

发布时间:2024-05-10 11:16 发布:上海旅游网

问题描述:

家里空气开关反复跳闸,为了判断短路位置,拔掉了所有带电的设备然后合栅,此时一切正常。

奇怪就是然后无论在任何插座上只要一插电器,那怕是手机充电器都会引起跳闸。请问那位大大知道问题估计出在那里?
刚才又拔了一次所有的插头 然后合闸没问题;第一次测试先看看是不是冰箱问题,只插上冰箱后五分钟跳开;第二次为了验证确认是不是冰箱附近的问题,合闸后冰箱及其插线板均拔出,用电器只有打开电脑上了半小时网,又跳闸了。。。奇怪 到底是哪里问题 每次都不是立刻跳 都是用了一会然后就没了

问题解答:

以前在检查箱式变压器的时候发现过这种问题.
送电10-30分钟后自动跳闸,开始以为是螺丝松了.
紧固螺丝后问题依然存在,然后断开箱变到楼梯间的开关,测电缆绝缘,结果发现,绝缘老化.
但是我就不明白了,为什么要在10-30分钟后才跳闸呢.
老师傅说:停电后家用电气都关着,送电后,慢慢的,各家都开始用电,负荷增长,才会出现这现象.
我也没搞懂,他们就是这么说的,我就这么和你讲.
如果你在第一个插口试验,现象还是没有改变,那么就检查第一个插口之前的线路.如果在第一个插口增加负荷,不出现跳闸的话就再在下一个插口试验.你该明白是什么意思.

火线有漏电或开关坏啦!