雷击输电线路或其附近地面时,会在输电线路上产生哪些过电压?

发布时间:2024-05-15 10:26 发布:上海旅游网

问题描述:

雷击输电线路或其附近地面时,会在输电线路上产生哪些过电压?计算耐雷水平时,考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压?为什么?哪个过电压下耐雷水平最低?

问题解答:

  1. 过电压——内过电压(操作过电压)、外过电压(大气过电压)。

  2. 输电线路上产生的大气过电压主要有两种:
    一是雷击输电线路附近地面时由电磁感应引起的,称为感应雷过电压;(110kV及以上的绝缘子50%放电电压远远大于感应雷过电压,一般认为110kV及以上线路不会由于感应雷而引起跳闸,35kV及以下线路则会由于应雷而引起跳闸)。
    一是雷直击线路或杆塔引起的,称为直击雷过电压。一般,我们认为直击雷有两种形式,一是反击(雷击直接击在杆塔或架空地线上引起的线路跳闸),一是绕击(雷绕击导线引起的线路跳闸)。

  3. 计算耐雷水平时,关于考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压,我不知道(我们都套用经验计算公式计算,搞不清楚,应该是负极性的吧)。

  4. 肯定的是雷绕击于导线的耐雷水平低的多。

过电压——内过电压(操作过电压)、外过电压(大气过电压)

输电线路上产生的大气过电压主要有两种:
一是雷击输电线路附近地面时由电磁感应引起的,称为感应雷过电压;(110kV及以上的绝缘子50%放电电压远远大于感应雷过电压,一般认为110kV及以上线路不会由于感应雷而引起跳闸,35kV及以下线路则会由于应雷而引起跳闸)
一是雷直击线路或杆塔引起的,称为直击雷过电压。一般,我们认为直击雷有两种形式,一是反击(雷击直接击在杆塔或架空地线上引起的线路跳闸),一是绕击(雷绕击导线引起的线路跳闸)

计算耐雷水平时,关于考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压,我不知道(我们都套用经验计算公式计算,搞不清楚,应该是负极性的吧)。

肯定的是雷绕击于导线的耐雷水平低的多

太专业了,这个要学高电压的人才知道了。

。。。。太有专业性了

热点新闻