问题描述:
雷击输电线路或其附近地面时,会在输电线路上产生哪些过电压?计算耐雷水平时,考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压?为什么?哪个过电压下耐雷水平最低?
问题解答:
过电压——内过电压(操作过电压)、外过电压(大气过电压)。
输电线路上产生的大气过电压主要有两种:
一是雷击输电线路附近地面时由电磁感应引起的,称为感应雷过电压;(110kV及以上的绝缘子50%放电电压远远大于感应雷过电压,一般认为110kV及以上线路不会由于感应雷而引起跳闸,35kV及以下线路则会由于应雷而引起跳闸)。
一是雷直击线路或杆塔引起的,称为直击雷过电压。一般,我们认为直击雷有两种形式,一是反击(雷击直接击在杆塔或架空地线上引起的线路跳闸),一是绕击(雷绕击导线引起的线路跳闸)。
计算耐雷水平时,关于考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压,我不知道(我们都套用经验计算公式计算,搞不清楚,应该是负极性的吧)。
肯定的是雷绕击于导线的耐雷水平低的多。
过电压——内过电压(操作过电压)、外过电压(大气过电压)
输电线路上产生的大气过电压主要有两种:
一是雷击输电线路附近地面时由电磁感应引起的,称为感应雷过电压;(110kV及以上的绝缘子50%放电电压远远大于感应雷过电压,一般认为110kV及以上线路不会由于感应雷而引起跳闸,35kV及以下线路则会由于应雷而引起跳闸)
一是雷直击线路或杆塔引起的,称为直击雷过电压。一般,我们认为直击雷有两种形式,一是反击(雷击直接击在杆塔或架空地线上引起的线路跳闸),一是绕击(雷绕击导线引起的线路跳闸)
计算耐雷水平时,关于考虑绝缘子串哪个极性的50%放电电压,我不知道(我们都套用经验计算公式计算,搞不清楚,应该是负极性的吧)。
肯定的是雷绕击于导线的耐雷水平低的多
太专业了,这个要学高电压的人才知道了。
。。。。太有专业性了