谁帮我算下线路损耗?谢谢!!

发布时间:2024-05-15 02:46 发布:上海旅游网

问题描述:

从变压器1#引一根电缆至另一变压器2#,3芯电缆长度1300米,截面35平方毫米。2#变压器采用高压计量,容量为600、变比10:0.4,月用电11280W,日用8小时左右。请行家为我算下该输电线路的月损耗是多大!!

在线等,急用!!
该线路为10kV线路,3相
月用电量11280度
电缆为3芯胶联聚氯乙烯电缆,铜芯

各位我请大家计算的是线路上的损耗。而不是变压器的损耗!
请回答者看清题目!
谢谢

问题解答:

R=ρ*L/s=6.5欧姆,三相也应该是19.5欧姆,电流I=P/U=4.7A,那么损耗Q=4.7*4.7*19.5*24*30=310143.6瓦=310.2度,它是24小时损耗的。因为是高压电不可能有那么大的损耗,损耗率2.7%是正常的,不可能会有5%那么大的损耗的。

月用电量错了

你的电缆是什么材料的不同的材料损耗不一样

线路的损耗要根据线路的长度计算啊,不过按照你讲的,电缆线路应该不长,基本很少的线损,主要就是你#2变压器的铜损和铁损,但你高供高计肯定比高供低计要划算的多了,不在乎这点损耗吧,
变压器的铜损和铁损根据变压器的型号不同也不尽相同,现在的变压器型号基本上是S11型,如果你的变压器型号是S11-M-630/10kVA的,变压器的损耗大约在1200W。
S9-30~1600/10 电力变压器规格与主要技术数据
额定容量
KVA 联接
组别 电压(KV) 损耗(W) 阻抗电
压(%) 空载电
流(%) 重量(kg) 外形尺寸
(长*宽*高)
高压 低压 空载 负载 器身重 油重 总重
30 Yyno 10 0.4 130 600 4 2.1 140 70 280 1061*729*1133
50 10 170 870 2.0 205 80 375 1105*744*1183
80 10 240 1250 1.8 280 100 490 1125*755*1283
100 10 290 1500 1.6 325 110 560 1130*815*1318
160 10 400 2200 1.4 450 140 760 1230*840*1423
200 10 480 2600 1.3 525 165 875 1357*855*1448
250 10 560 3050 1.2 625 190 1040 1408*914*1508
315 10 670 3650 1.1 745 220 1225 1423*1051*1533
400 10 800 4300 1.0 905 275 1465 1540*1116*1608
500 10 960 5100 1.0 1050 305 1715 1595*1280*1668
630 10 1200 6200 4.5 0.9 1280 395 2110 1595*1280*1668
800 10 1400 7500 0.8 1510 455 2575 19551325*1882
1000 10 1700 10300 0.7 1675 525 2860 1975*1335*1957
1250 10 1950 12000 0.6 1955 585 3330 2000*1340*2012
1600 10 2400 14500 0.6 2390 670 3970 2130*1375*2234

1300米,截面35平方毫米的铜线三相总电阻是191欧姆
月用电量11280度,日用8小时,那么功率在47KW左右,电流约3A
线损功率3*3*191=1720W,1.72KW
由于你的负荷不可能完全平稳,因此线损应该有1.8-2KW,月损耗电约500度,占5%,不是很大。

1300米, 压降小于1%, 估计损耗小于2%, 但如果连接的不好, 环境湿度大的话, 损耗还会稍大

热点新闻