山区 110KV-500KV高压线路 垂直安全距离

发布时间:2024-05-16 00:21 发布:上海旅游网

问题描述:

请教各位专家。。。
山区 110KV-500KV高压线路 垂直安全距离及水平安全距离。。。
最好能附上相关法律条款
在线等。。。
谢谢。。。

问题解答:

最大计算弧垂情况下架空送电线路导线与地面间最小垂直距离(M)
电压等级 110 220 330 500
居民区 7米 7.5米 8.5米 14米
非居民区 6米 5米 7.5米 11米
交通困难地区 5米 5.5米 6.5米 8.5米
居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离
电压等级: 110 220 330 500
距离: 2米 2.5米 3米 5米
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范
GB50233-2005