输电线路里面直引和绕引的定义

发布时间:2024-05-20 05:16 发布:上海旅游网

问题描述:

490992252 希望交流

问题解答:

(一)对雷电过电压的认识
1、雷击过电压的第一种情况:雷电感应过电压,即雷击线路附近大地时,线路上产生感应雷过电压。
2、雷击过电压的第二种情况:直击雷过电压,即雷电直接击中线路杆塔、避雷线或导线引起的过电压。

我们知道:
避雷线有屏蔽效果,起到降低感应感应过电压的作用;
雷击地面时,被击点处的自然接地电阻较大,最大电流幅值一般不会超过100kA,由此估算的感应过电压一般不超过500kV。而110kV及以上的电力线路线路绝缘水平高( 如7片XP-7 :U50%=533×0.146×7+132=676.7 KV )。
因此, 110kV及以上的电力线路一般不会引起闪络事故。我们防雷分析的重点在直击雷过电压上!也可以说是,排除感应过电压引起雷击故障的可能。

(二)下面是对直接雷过电压的认识。
1、雷击线路杆塔或避雷线时,雷电流通过雷击点阻抗,使该点地点位大大升高,当该点的电位与导线的电位差超过绝缘的冲击放电电压时,将会发生闪络,这种情况通常称为反击。
2、雷电直接击中导线,或绕过避雷线击中导线即发生绕击。

影响直接雷过电压的6个主要参数:接地电阻,U50% ,保护角,山体坡度 ,杆塔高度,导、地线平均高度。我们对这几个主要参数进行简单的分类。

影响反击的参数:接地电阻,U50% ,杆塔高度,导线平均高度
影响绕击的参数:U50% ,保护角,山体坡度 ,杆塔高度,导、地线平均高度
在这6个参数中,接地电阻,U50%,保护角等三个参数的可控性相对较高,可以在一定条件下加以改善;山体坡度,杆塔高度,导、地线平均高度可控性相对较低。

热点新闻