在变电站如何判断线路是否接地,线路接地后如何处理

发布时间:2024-05-21 13:47 发布:上海旅游网

问题描述:

在变电站如何判断线路是否接地,线路接地后如何处理

问题解答:

首先要把接地现象观察明白:当线路单相接地时,警铃会响,电压表有变化,接地相归零或降低,另两相升高为线电压或升高,发母线接地和PT保险断线及掉牌未复归光子,3U0电压升高为100V左右,然后向值班调度详细汇报,根据调度令拉开母联,看接地在I段还是II段上,再利用接地选线装置选出是那一条线路接地。如果接地选线装置没选出来,就用线路合环、所内拉开开关选择,如果还选不出来,就用瞬间拉合闸的办法确定接地线路

线路接地有保护装置体现,如果是高压线路保护会有距离保护能看出故障距离,和故障类型。如果保护动作,开关跳闸会有事故总信号和其他一系列信号,会发到后台或者控制屏。这时有光字牌亮,还会有事故音响。线路接地后如果是瞬时故障,开关跳开会重合一次,如果你是值班员应该向上级和调度回报,询问是否要专业人员来。如果重合不上说明故障是永久接地故障,还要打印故障报告。

从故障信号柜就反应出来,找出问题所在解除就行.

热点新闻