变电站防雷接地网

发布时间:2024-05-10 07:12 发布:上海旅游网

问题描述:

问下关于变电站防雷接地及阴极保护的问题
现在变电站防雷接地网多采用2种形式,铜网接地和镀锌扁铁接地网
问下两种形式优缺点
另外关于这两种接地网的阴极保护有没有什么特别要求,多采用何种阴极保护方案腐蚀性?强制电流?

问题解答:

变电站接地,一般采用等间距和不等间距网格接地,在土壤电阻率比较高的地方还采用垂直接地极或者深井增加等式接地面积。
至于采用什么样的接地材料主要从地理情况来看,比如常用扁钢,但有的地方腐蚀严重就用铜,还有的地方失水情况严重用模块或者离子接地极等等等,它们最大的区别主要在价格上,当然作用也各有不同。
说到防腐,牺牲阳极保护阴极是个办法,不过这种方案主要是输送管道上使用,变电站采用得还是少,这东西也要根据环境来使用,镁阳极适用于淡水和土壤电阻率较高的土壤中,锌阳极大多用于土壤电阻率较低的土壤和海水中,铝阳极主要应用在海水、海泥以及原油储罐污水介质中。
强制电流保护法也主要用在管道或者铁路上,将被保护金属与外加电流负极相连,由外部电源提供保护电流,以降低腐蚀速率的方法。外部电源通过埋地的辅助阳极将保护电流引入地下,通过土壤提供给被保护金属,被保护金属在大地电池中仍为阴极,其表面只发生还原反应,不会再发生金属离子的氧化反应,使腐蚀受到抑制,所以也是一种阴极保护方法。

铜网采用热融焊接,镀锌采用普通电焊.铜网防腐散流好,但是价格是镀锌的5-7倍.