电流保护线路原因

发布时间:2024-05-12 18:57 发布:上海旅游网

问题描述:

三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)
这三段保护构成一套完整的保护。
我想问的是,一般来讲,当线路上发生什么情况时,会导致上述某一种电流保护动作;或者说,当发生上述三种保护动作任意之一时,意味着线路上可能有什么故障??
谢谢
谢谢一楼的回答,但是你说的不是我要的答案

问题解答:

一般来讲,中性点不接地系统中,当主线路上发生相间金属性短路时,过渡I段保护动作,也就是短路电流超过了10倍的CT额定电流。主线路发生非金属性短路或线路未端发生金属性短路或严重过负荷时,过流II段保护动作(电流超过5倍CT额定值)。线路未端发生非金属性短路或一般过负荷,过流III段保护动作。
在中性点直接接地系统中,发生单相金属性、非金属性接地时,过流I、II段保护也会动作。

情况有好多啊!电流过大,单相接地,相间短路等等啊!一个设备要正常运行,只有当它的所有条件都正常时才能很好的运行,但是当坏的时候有可能是众多环节中的任何一个,特别是电上的事,很难说了,只能根据实际情况了.

当线路发生短路时,会导致瞬时电流速断保护。
当有过负载时,就是过电流保护。

输电线路短路,第一种保护应该动作;

电流超过设定的数值,累计时间足够,第二种保护应该动作。譬如电动机的热保护器;

电流超过设定的最大值,则第三种保护应该动作。譬如带过流保护的空气开关或者电流电流继电器作保护使用的电路。

1、2、3实际是过流倍数的问题。
1.倍数乃至几十倍,线路短路瞬时电流速断保护,合不上闸。
2.三相缺相,负载如果是电机电流两倍以上几分钟保护。
3.负载重、局部漏电电流过载一到两倍几十分钟至个把小时完成保护动作。

(1)瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,动作的选择性依靠动作值来保证。对于线路变压器组,可使全线处于速动保护范围之内
(2)限时电流速断保护作为线路的主保护,要求应能保护被保护线路全长。为了缩短保护的动作时间,动作值与相邻线路、元件速断保护配合。
(3)过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长