造成线路损耗的因素

发布时间:2024-05-12 15:53 发布:上海旅游网

问题描述:

1、造成线路损耗的因素有哪些,请具体说明原因。
2、怎样计算线路的损耗。
谢谢
应该是从变电站到用户之间的能量损耗。假如在总降压站电表计量为1000W,到了下面10个用户用电,其用电总和加起来为960W,那么这中间的40W主要是损耗引起的,其引起这些损耗的主要因素是?谢谢

问题解答:

1.电压损耗主就是线路首端和尾端的电压差,这个与导线的截面积和大小有关。
  2.功率损耗=电压损耗(电压差)平方/导线的电阻=导线通过的电流的平方X导线的电阻。电能损耗=功率损耗X时间。
  3.低压电力线路损耗的准确计算方法,步骤如下:
  1)先建立一数据表用来存放中间计算结果;
  2)计算每一负荷的有功电流及无功电流,根据当前负荷到变压器的路经,将有功电流及无功电流分别累加到数据表中有关的各个行内;
  3)所有负荷都计算完后,再将每一线段的有功电流及无功电流合成,计算出当前线段的总电流;
  4)根据每一线段上的总电流及电阻计算每一线段的损耗,最后再将各个线段的损耗累加就得到了整个低压网络的整体损耗;
  5)针对每一负荷所接的相别及功率因数,采用矢量的合成及分解进行电流计算。本方法的核心思想是通过把负荷电流进行矢量正交分解,从而转化为代数运算,便于计算机编程实现。

线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:
ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1)
Ijf = (A) (Al-2)
式中ΔA——代表日损耗电量,kW•h;
t——运行时间(对于代表日t=24),h;
Ijf——均方根电流,A;
R——线路电阻,n;
It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:
Ijf= = (A) (Al-3)
式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;
Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;
Ut——t时刻同端电压,kV。
A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:
ΔA=3K2 Rt×10-3 (kW•h) (A2-1)
系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f >0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:
K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2 (A2-2)
当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:
K2=[f(1+α)-α]/f 2 (A2-3)
式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/ Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;

造成线路损耗的因素只有电流和线路电阻及通电时间。
单相Pw=I^2*r*t*2/1000
三相Pw=I^2*r*t*3/1000
损耗电Pw(KWH、度)
I是电流(A),r是每根导线电阻(Ω),t是时间(小时)
电流可以根据功率计算,单相I=1000P/220/cosφ,三相I=1000P/380/1.732/cosφ。
P是功率(kW),cosφ是功率因数。
采用估算,单相I=5P,三相I=2P