关于单相/三相线路的一些问题

发布时间:2024-05-15 08:55 发布:上海旅游网

问题描述:

我是刚刚接触电力行业 属于半路出家 有些问题想请教下 都是些非常入门的问题 还请大家指教

1、高压输电线路采用三相,请问三相线路通过何种方式变成我们一般民用的单相电源(一零一火)?三根火线是变成了一根 那另外两根去哪里了?那根零线是从哪接出来的?

2、三相三线 四线 五线的区别我在百度知道上搜的差不多了 就是一根零线一根地线的差别 有些居民区的电度表不采用单相表 而是用三相四线表
这些住户是怎么接的线?为什么一块表可以供很多人共同使用?难道是3根相线各进入一户人家 然后大家公用一根零线吗?那是不是一块三相四线表只能供三户人家使用? 还是用什么其他的方式?我的猜测不知道是不是正确 如果正确的话 请解释下原理

3、三相三线 四线 是相线自成回路 所以零线可有可无 这是我看到的说法 在我的理解 火线和零线构成回路 请问三根火线的回路是怎么回事?我中学物理没怎么学好 不太理解这个火线和零线的关系 火线的回路是怎么构成的 请指教下

4、高压输电线路三根相线成等边三角形 是不是每根线之间都有等量的电压?三根线都带电?还是只有一根带电?为什么要成等边三角形?

5、零线 地线是从哪里接出来的?保护线是怎么回事?我们民用的大电器都要插三角形的插座 其中一根是地线 那这个地线最终通到大地去吗?那是不是相当于在电器上插根线 然后另外一边接大地了?

6、最后还是那个最困扰我的问题 三根相线怎么就变成了一根火线了?那另外两根去哪里了? 零线到底是从何而来

问的比较乱 估计有些问题 问的都有毛病 因为我实在是不懂 还请各位不吝赐教

多谢
刚才少问了一个问题 趁着题目还没发出去补上去

刚才看到有个帖子 说“三相之间的电压是380V 任一相线和零线之间的电压是220V” 这是什么道理 为什么会是这样的?

问题解答:

(1)一个小区有60户人家20家接A相与零线供电,另20户用B相与零线供电,其它20户用C相与零线供电。
(2)三相四线电表供照明也是与上面一样接法,三相四线表其实是三只单相表组合,你只用一相电它照样计量。
(3)三相四线制当三相绝对平衡时零线中不产生电流,当电流不衡时零线产生电线,由于线路不可能绝对平衡所以零线电必须按装的。尤其是照明更无法平衡。
(4)高压三根导线都有电,使用三相传送只是高压不需要中性线。而不是说三相四线不能传送。
(5)零线是变压器内部的中性线。零线是钢钎打入地下引出来的。
(6)三相线没有变成一支火线面是三根火线,一家用一根火线三家就可以用三根火线了。
(7)一相线和零线之间的电压是220V.这是一个矢量的函数关系它是380*根号2=220这样出来的。

给你提个建议,到书店买本书看最好,你的基础太差劲了,先系统的学习一下,有什么不明白的再问会更好,现在跟你说好多问题不好解释,你的这点问题没有两天时间是跟你说不明白的。
先去书店找本能大致看得懂的电工基础看看。

三相交流电相位互差120度,也就是说电压峰值不是同时到达,单相有效值220伏,峰值311伏,两相串联因为相差120度是单相的1.732倍所以成了380伏。
变压器二次线圈三个头就是A,B,C三相火线,三个尾连在一起就是零线。
居民区分片尽量把三相负荷分匀。