消防线路

发布时间:2024-05-22 23:47 发布:上海旅游网

问题描述:

一个工地的消防施工,对于一个消防工作者来说 我们需要去部署哪几组线路。请详细讲解 我知道有信号线 24V电源线 请问还有什么线
讲的详细点 还有这些线的用途 我想问放电缆线的目的 好象是从水泵房接过去的
烟感 手报 警零 和 模块 都接在什么线上
请详细讲解

问题解答:

这个好办

烟感 和 手报一组24V线 并到一起 从主机单独放出来到弱电井

警铃应该有组30V总线 和24V 你要分别从主机也是放到弱电井

不知道你用的什么设备啊~这个我很难讲清楚,每个主机的特征和联动方式还有远程启动都不一样

模块只是一个信号 现在都一般都用双输入双输出模块 用与风机 水泵启动的信号反溃

比如说风机控制箱 找到24V输出线到模块在到主机 或者直接从主机接模块到控制箱

这样你总该知道了吧?

这个问题很简单,信号线:报警主机与现场设备进行通讯.24V电源:供现场设备工作的线.电话线:就是电话线.启泵线:实现消火栓按纽直接启动消防泵(4*1.0).广播线:...应该能理解吧! 还有设备接线问题,根据厂家不同,设备接线也不同,但原理,作用是一样的,一般设备都需要信号线来与主机进行通讯,其次大多数需要24V电源工作,或控制现场设备,比如风机,水泵.电梯等.还有些多线设备,就是从控制主机直接到现场设备的,一般为(4*1.0).其他的你要自己去体会了!!!!

火灾自动报警线线缆大致分类;
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯等通过控制模块连接信号线及电源线并最终连接到报警主上接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线.
4、广播线:一般为阻燃/耐火双绞软线,用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
最后要说明的是比较特殊的是消火栓报警按钮线,一般为6根,其中有2根信号线和报警主机连接,2根直启泵线和泵房水泵控制器连接,2根回灯信号线也取自水泵房水泵控制器。

这需要设计院来设计,然后去消防局报验,通过后才能施工的。