你好,我想请教一下,负荷为40KW的照明用电,输送线路长度为1500米,要用多大的铝芯电缆?谢谢
是用三相供电的,使用多心电缆、采用暗埋方式。

问题解答:

由于你采用三相四线供电,可把照明平均分配在三相上,平均每相13.3KW,按最大5A/kw计算,每相电流为66.5A,所以应选择25至35平方的铝芯电缆.

取决于你是用三项供电还是单相供电,使用多心电缆还是单芯电缆、以及你的布线方式(如架空还是暗埋)、以及你的环境温度等多种因数。只有获得这些参数以后才能给出准确的答案。